请问一下STM32 定时器的脉冲计数有哪几种方式呢

请问一下STM32 定时器的脉冲计数有哪几种方式呢?

回帖(1)

王东

2021-11-22 10:25:06
  本文记录了定时器脉冲计数几种方式:
  首先看定时器框图:
  在这里插入图片描述
  
  从图中可以看到,CNT计数器的时钟来源是CK_PSC经过预分频器过来,而CK_PSC的时钟来源有5种:
  CK_INT:“内部时钟
  ETRF:外部触发输入
  TRGI:内部边沿检测
  TI1FP1/TI2FP2:编码器
  内部时钟来自RCC,编码器接口暂不不懂。
  外部触发计数,可能的通道有:
  ①TIMx_ETR — ETR — ETRP ---- ETRF ---- CK_PSC
  ②TIMx_ETR — ETR — ETRP — TRGI — CLKPSC
  ③TIMx_CH1 — TI1 — TI1F_ED — TRC — TRGI — CK-PSC
  ④TIMx_CH1/2 — TI1FP1/TI2FP2 — TRIG — CKPSC
  
  主要是第③通道:
  
  TI1 — TI1F ---- TI1F_Rising/TI1F_Falling有个或门 到达TI1F_ED.
  当输入100个脉冲时,会有100个上升沿和下降沿,所以TIM CNT计数值会是200而不是100。