1) 试验
威廉希尔官方网站
接入示波器;2) 确认热工自备UPS
电源电池充电灯灭,调节调压器的输出电压等于切换电压时,热工自备UPS电源应迅速切至电池供电,测量热工自备UPS电源输出电压应在220VAC±5%;3) 检查计算机系统关机程序应自动执行,最后应正确关机;4) 检查热工自备UPS电源电池备用时间,应保证连续供电30min;5) 恢复热工自备UPS电源的外部供电,热工自备UPS电源应由电池供电切至外部电源供电;6) 通过示波器,记录热工自备UPS电源电源切换时间,应小于5ms;热工自备UPS电源的输出电