单片机学习小组
直播中

王银喜

7年用户 2317经验值
私信 关注

Flash锁死的解决办法是什么

怎样去选择STM32的三种启动方式呢?
Flash锁死的解决办法是什么?

回帖(1)

张艳

2022-1-18 10:31:08
一、STM32官方给予了三种启动方式供用户选择,下面具体介绍三种方式及使用;

1、第一种启动方式是用户最常用的,是STM32内部的Flash,一般使用ST-LinkJlink下载程序时,就是下载到这里面,下载完成后,程序根据下载配置从Flsah里面启动。
2、第二种启动方式是系统存储器启动方式,即串口下载(ISP),普中和正点原子开发板用一根USB线进行下载。
3、第三种启动方式是STM32内嵌的SRAM启动,该模式适用于调试。
推荐使用第一种方式,方便快捷,淘宝上有盗版的ST-Link不仅便宜还携带方便。
二、Flash锁死的解决办法:
在开发调试过程中,由于一些原因导致内部Flash被锁死,无法使用ST-LinkJlink调试,无法读取到设备,通过修改BOOT模式可重新刷写代码。方法如下:
1、断电
2、通过BOOT1、BOOT0两个跳线来选择启动模式。即:BOOT0=1,BOOT1=0。此时J-Link可以正常工作了。
3、用JLink 或ST-Link下载新的程序,下载成功。
4、再断电,
5、把跳线改回来第一种启动方式(BOOT0=0,BOOT1=0),
6、重新上电,一切正常,问题解决。 注意:有时候程序下载进去后,MCU却无任何反应可能是内部Flash被锁死,用此方法可以解决。