电磁兼容(EMC)设计与整改
直播中

宣儿123

2年用户 3经验值
私信 关注
[问答]

17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?

在使用电磁钳进行测试时,标准中给出的在AE和EUT两端的CDN具体起什么作用(是否为去耦),为什么要端接50Ω阻抗?同时在实际测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN,不用CDN的话对实际测试会有多大的影响?求大神给解释一下,这里有点糊涂了
  • 钳注入配置图

回帖(1)

王昭华

2022-5-22 09:49:41
这里需要的是去耦装置,防止非受试设备受干扰,端接50Ω的CDN就是一个单纯的去耦装置。非受试设备前应加去耦装置,不加的话,具体影响多大不一定,要看非受试设备的抗扰能力,如果不加去耦装置试验合格,肯定没问题。如果试验不合格,就无法判定是受试设备还是非受试设备的问题