隔离电源两路+15V,把其中一路反着接变-15V,可以与另外一路供地吗?

有两路隔离+15V,现在需要一路-15V,一路+15V.请问我可以把一路反接当-15V用,两路威廉希尔官方网站 可以共地吗?这种接法是对的吗?

回帖(6)

99714836

2022-9-3 17:14:28

最佳答案

不需要再画图说明了,一般在隔离电源端对负载供电后是可以同时接地的,不管是什么供电的电源都应当满足或大于负载工作功率,这样才能够保证威廉希尔官方网站 工作正常.
举报

伍利兵

2022-9-3 17:45:35
应该是不能直接反着用的, 最好是给下图出来, 这样别人好判断
举报

aa_horse

2022-9-3 20:55:36
如果两路15V输出是隔离的,,仅仅从接法上考虑,可以得到±15福V;但是拿到应用上来讲,就不一定可行,因为你要带载,比如,一路轻载,而另一路重载,这个时候,带重载的15V的那一路就会对轻载的那一路产生干扰。
举报

王栋春

2022-9-3 22:15:54
恐怕不行,楼主最好画个图看看
1 举报
  • 万文豪: 两个独立电源,组成±15V的电源很正常,只要都能满足电流要求,那要看什么图。

腾飞家电1

2022-9-4 18:17:14
+15 0v +15V 0v   把第一个电源的 0v接在第二个的+15v上作为公共地,在第二个电源上就可以得到-15V
举报

赵庭兵

2022-9-15 11:43:08
不行的,在隔离电源端对负载供电后是不能同时接地的,安全性无法保障。
举报

更多回帖