CH579M运行一段时间后出现死机现象怎么解决?

CH579M+UDP SERVER+usart1+IO输入输出控制 。调试通过,各个功能正常,运行一段时间后出现死机现象。正常运行闪烁的指示灯,都不闪了。经调试发现进入SVC_Handler。将芯片周围电容加大到10uf,有所改善,但不能根除。请问是怎么回事?看门狗已经打开,还是会死在那里。运行几十分钟可能就挂掉。
  

回帖(1)

王颖

2022-10-12 10:19:34
根据您的现象产生的SVC中断可能的原因:
(1)软件里指针的操作,使用完没有及时释放或者同时由于某种累加方式越界访问到了受限的存储区。
(2)电源影响,存在偶现的欠电压状态,这种状态下程序比较容易跑飞。
另外建议点:操作以太网的时候不要修改目前库里面CH57x_NET.h头文件里的参数设置,保持默认状态即可。