请问电机超电流的危害大吗?

我们脱硫专业一台吸收塔循环泵电机,额定电流47A,功率400KW,电压6KV。近期因浆液密度高出力大,此电机超电流4—5A,请问这样运行下去对电机的危害大吗?有哪些危害?

回帖(3)

fansz

2023-3-8 09:34:20
一般来说,电机超电流运行属过载运行,具休要密切关注电机定子温度,国产高压电机都属F级绝缘,B级考核,只要电机定子温度(用PT100测得线圈温度)不超过110度,都是可以用的,当然了,虽说现在国产高压电机是真空压力浸漆,电机过载能力强了,但温度再高的话,绝缘材料的寿命就为直线下降,当然电机也就别想多用几年了。
举报

哔哔哔-

2023-3-8 09:34:33
肯定会有危害的,建意不要超载
举报

刘洋

2023-3-8 09:34:46
电机超电流会线引起电机发热,最终导致线圈绝缘损坏,况且脱硫的浆液循环泵房本来温度就高,应尽量使电机在额定电流以下运行,短时也可采取加强通风的措施,为了保证电机不长期运行过电流的状态下,可以加装过载保护。