你好:
我使用的
电源管理芯片是MFS2633AMDA0AD。在硬件上,我将调试引脚连接到 VBOS,因此一旦上电,FS26 将进入调试模式。
我用的是官方的CDD代码,如图71:“”Debug mode flow chart
till safety outputs release“”
以下是我的操作过程和现象:
1、第一步是初始化INIT_FS寄存器。在这一步中,我关闭了 RSTB 上的所有效果;如图所示: 我把watchdog window time改成了IFINITE
2。然后我进行了Watchdog Refresh。从FS_DIAG_SAFETY1看watchdog Refresh是好的
3.然后我读取FLT_ERR_CNT并进行Watchdog Refresh以确保FLT_ERR_CNT为0
4.然后当我退出调试模式时关键部分来了:DEB_EXIT==1,我的MCU被重置了。我也试过跳过这一步,直接释放FS0B和FS1B。结果是 FS_STATES 是“未发布安全输出”