为什么ds18b20不会在esp8266启动时候把电平拉低?
开启该帖子的消息推送
DS18B20
ESP8266
esp8266的2号端口在启动过程中是要保持高电平的。
esp8266已经启动以后,2号端口可以当正常的io来用,比如接个三极管控制继电器;但是,如果启动过程中也接着3级管,把io的电平拉低了,那就不好说了。
我实验过,当2号端口接着单总线ds18b20,esp8266可以正常启动。但是,并不清楚为什么ds18b20不会在esp8266启动时候把电平拉低,所以来问问大家。
回帖
(1)
李朝
2023-11-10 15:55:46
DS18B20的信号引脚在默认情况没有进行复位操作的之前,一直是高电平的。只有外界的电平变化符合18B20的复位时序时,它的信号引脚就会有低电平的出现。