电机控制
直播中

成尔秩

7年用户 965经验值
私信 关注
[问答]

什么情况下变频器的频率、输出电压会下降?

电机75KW,
输出电流70-80A,冲压时最高180-190A
输出电压317V,冲压时最低290V

经过观察发现:冲压时变频器的频率、输出电压都会下降,如果连续快速的冲压,频率、输出电压来不及恢复就再次冲压,当降到一定程度就会F0001报警。把上升时间降低,冲压的时候不容易报警,但启动的时候易报警。

请问什么情况下变频器的频率、输出电压会下降?   

回帖(2)

99714836

2023-12-18 14:44:15
说明电机功率还不能够完全满足需要,可以适当增加飞轮的量,用以带动大负载下工作的特性,减少过载情况的发生.可以避免出现这样的情况.
举报

99714836

2023-12-18 14:47:34
建议直接采用大功率交流电机直接拖动,不建议用变频器电机拖动负载冲压,这样做更符合实际需要,可以避免出现以上的情况.
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分