AD7606B BUSY位一直为低的问题可能会出现在哪里?
开启该帖子的消息推送
低电平
按照AD7606B手册上的硬件模式典型图画的
威廉希尔官方网站
,当CONVSTAB信号给到后,BUSY信号一直位低电平,8个通道数据完全相同,请问这个问题可能会出现在哪里?
回帖
(1)
贾翠晓
2023-12-5 09:39:19
1. 5V和3.3V上电后,用示波器确认有RESET高脉冲>3us对AD7606B进行复位。
2. 请确认1,23, 36,39引脚的电平是多少 ?
1. 5V和3.3V上电后,用示波器确认有RESET高脉冲>3us对AD7606B进行复位。
2. 请确认1,23, 36,39引脚的电平是多少 ?