我这边做到的是
如果断路的情况 因为没有电流流入REF电压,会导致本身的电压为0
会导致一个结果数据值很大 远远超过热电阻最大量程
同时Ref_det_error位也有问题 从而来判断RTD开路
我连续测试4~5片板子 都是这样 如果你需要来切换IOUT电流 则这个量程判断的方法无效 只能通过查看寄存器了
我这边做到的是
如果断路的情况 因为没有电流流入REF电压,会导致本身的电压为0
会导致一个结果数据值很大 远远超过热电阻最大量程
同时Ref_det_error位也有问题 从而来判断RTD开路
我连续测试4~5片板子 都是这样 如果你需要来切换IOUT电流 则这个量程判断的方法无效 只能通过查看寄存器了