CYBT-343026-01未使用的引脚需要上拉还是下拉处理?

我想对安装 CYBT-343026-01 的 PCB布局提出一些建议。
(1)
CYBT-343026-01的GND方案和MCU的GND方案是否应该连接一个宽而大的GND?
还是应该使用1.6mm x 0.8mm片式电阻器(例如)将每个GND计划分开并仅在一个点上连接?
(2)
CYBT-343026-01 未使用的引脚需要上拉还是下拉处理?
将其保留为 N.C(打开)可以吗?
*不计划使用以下护垫。
Pad 2、Pad 4、Pad 6、Pad 8、Pad 9、
Pad 10、Pad 11、Pad 12、Pad 14、Pad 15、
Pad 17、Pad 18、Pad 19、Pad 22、Pad 23

回帖(1)

李鸿

2024-2-27 15:32:27
对于CYBT-343026-01的未使用引脚,建议将其上拉或下拉处理,以确保它们保持在已定义的电平上。具体来说,您可以使用弱上拉或弱下拉电阻来连接未使用的引脚,保持其在高或低电平上。

至于GND方案,一般来说,将CYBT-343026-01的GND连接到MCU的GND是一个常见的做法,以确保威廉希尔官方网站 的电地是共同的。但是,如果您担心由于共地引起的干扰问题,可以考虑将它们分开并只在一个点上连接。这样做可能会增加布局复杂性,但可以减少干扰的风险。

总结起来,处理未使用的引脚时,上拉或下拉引脚以保持已定义的电平,并根据您的需求选择合适的GND方案。