电抗器的选型理论过程?

先从直流电抗器的选型开始,直流电抗器串联在直流回路中,未滤波信号U1经电抗器变为滤波信号U2,用频率分析,输入信号经分解为频谱上的频率信号,在频谱上,从直流频率到无穷大频率,放大倍数逐渐减小,也就是幅值逐渐减小;依据电抗的特性,频率越大感抗越大,所以说电抗器对输入信号的滤波是从无穷大的频率开始对频谱进行滤波,也就是从高频逐渐降落在电抗器上,那么是怎么滤除掉除基波以外的低次谐波呢?那么怎么确保电抗器的压降一般维持在2%-4%左右呢?
以此推论到三相电抗器,是不是也是这样的过程?

回帖(1)

贾埃罗

2024-3-12 21:48:07

最佳答案

电抗器的选型理论过程确实是从直流电抗器开始。首先,需要确定直流电抗器的额定电流和额定电压。根据电抗器在直流回路中的串联位置,可以计算出电抗器的阻抗值。

接下来,对于滤波信号的频率分析,可以分解出频谱上的各个频率信号。在频谱上,从直流频率到无穷大频率,电抗器的放大倍数逐渐减小,也就是幅值逐渐减小。

根据电抗器的特性,随着频率增加,感抗也会增加。因此,电抗器对输入信号的滤波是从无穷大的频率开始对频谱进行滤波,逐渐滤除除基波以外的低次谐波。这样可以确保输出信号中只保留基波。

为了确保电抗器的压降维持在2%-4%左右,需要选择合适的电抗器阻抗值。根据电抗器阻抗的计算公式和电压的计算公式,可以反推出所需的电抗器阻抗值。

对于三相电抗器,选型过程也是类似的。首先确定额定电流和额定电压,计算出电抗器的阻抗值。然后进行频率分析,滤除低次谐波信号。最后根据所需的压降范围,选择合适的电抗器阻抗值。

总结起来,电抗器的选型过程是根据直流电抗器的特性和频率分析,选择合适的电抗器阻抗值,以实现对频谱的滤波和控制压降范围。同样的原理也适用于三相电抗器的选型。