本帖最后由 lixinsdjj 于 2013-1-7 21:09 编辑
(1)网络中各线路采用带方向或不带方向的电流电压保护,所有变压器均采用纵联差动保护作为主保护,变压器均为Y,d11接线;
(2)发电厂的最大发电容量为3×50MW,最小发电容量为2×50MW;
(3)网络的正常运行方式为发电厂发电容量最大且闭环运行;
(4)允许的最大故障切除时间为0.85s;
(5)线路AB、BC、AD、CD的最大负荷电流分别为230、150、230和140A,负荷自起动系数 为 1.5 ;
(6)各变电所引出线上的后备保护的动作时间如图示,△t=0.5s;
(7)线路正序电抗每公里均为0.4Ω;
(8)试决定:
1)保护1、3、5、7相间短路的保护方式,以及它们的动作值,动作时限,并进行灵敏度校验。
2)保护3的接线图;
保护5 7的电流三段保护怎么计算