LabVIEWwilliam hill官网
直播中

赵和人

11年用户 59经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术
私信 关注
[问答]

串口程序中,从“VISA配置串口”的“VISA资源名称输出”与...


从“VISA配置串口”的“VISA资源名称输出”引脚引出连线 与直接从“VISA资源名称”引出连线有什么不同啊?

我在《labview虚拟仪器数据采集与串口通信测控应用实践》中看到:都是直接从“VISA资源名称”引出连线,
而我在帖子:https://bbs.elecfans.com/jishu_208762_1_1.html看到:都是从“VISA配置串口”的“VISA资源名称输出”引脚引出连线。

如下两幅图:
  • labview4.JPG

回帖(8)

日拱一卒

2014-1-25 14:35:15
1、"VISA串口配置"函数的功能是设置串口的配置参数,意思就是先配置再使用。
2、图1和图2的配置参数都是windows下串口的缺省配置,如果需要不同的波特率通信,图2 有可能第一次发送时使用缺省配置参数,原因是LabVIEW是数据流工作方式,第一次配置参数和写函数可能同时执行,也就是可能会出现第一次数据以不期望的参数发送数据。
3、另一个问题是图1和图2 没有连接错误连线,也没有进行错误处理,这不符合可靠性程序设计的思想。
4、所以建议采用图1 的方式,并连线两个函数的错误输出和输入。
举报

张银成

2014-2-24 19:22:27
非常感谢啊!
举报

不敢说先生

2014-4-19 13:26:13
新手学习学习
举报

1130439437

2014-4-20 00:27:29
顶                     
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分