关于LABVIEW做CAN上位机

                 小弟用调用周立功的库函数接收下位机发送的CAN数据 为什么每次接不了几桢数据就自动把VI关了。。。又大神知道不? 副一张程序截图。。刚刚开始做 搞得比较简单。。。
  • QQ截图20140814225153.png

回帖(52)

李嘉尧

2014-8-14 23:16:04
先自顶一下~{:1:}{:1:}
举报

朱杨杨

2014-8-18 15:19:53
因为你运行一次,CAN CLOSE 就关闭一下,接收肯定不全,所以循环加在can 接收端就可以了
1 举报

吴述亚

2014-8-19 16:43:31
循环内只留CAN接收模块,其他全放在循环外
2 举报

李嘉尧

2014-8-23 15:55:23
引用: CareZhu 发表于 2014-8-18 15:19
因为你运行一次,CAN CLOSE 就关闭一下,接收肯定不全,所以循环加在can 接收端就可以了 ...

   谢谢指教~~~ 问题以解决~~