LabVIEWwilliam hill官网
直播中

fqx3073

9年用户 7经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]

如何做到多通道模拟采集中 采样率设置多个?

`
需要测量四个模拟量,但是后者模拟多通道(2路)需要采样率很高60K,前者模拟多通道(2路)采样率相对很低1K

但是在网上查到在同一块板子不能同时运行两个相同的AI,所以这个程序运行的时候只会运行采样率低的通道(如果采样率设置成一样,那么全部通道都会有采集。不过因为前者的直接波形记录,60K下会直接溢出,程序死掉)

那如果需要在程序里面弄出两个采样率的模拟采集,需要怎么操作呢?
QQ截图20150708121346.png



` 2015-07-08_141231.jpg 2015-07-08_141243.jpg
已退回5积分

回帖(14)

leonkai

2015-7-8 13:58:20
我觉得可能和板子有关系,板子不支持并行处理的话,很可能是无法设置不同采样频率的
举报

leonkai

2015-7-8 14:14:16
我试着做了一个双采样率的程序,但是结果不是很理想,或许会有其他办法
有什么好的方法,大家一块学习
举报

leonkai

2015-7-8 14:19:11
如果是电压的话,不知道是否可以采用插值的方式让波形连续,但是这样采样结果肯定不太准
举报

fqx3073

2015-7-8 21:51:04
引用: leonkai 发表于 2015-7-8 14:19
如果是电压的话,不知道是否可以采用插值的方式让波形连续,但是这样采样结果肯定不太准

ni官方回复

您好!
不同模拟输入口不能配置不同的采样率:
1.因为采样率是通过采样时钟分频并路由至对应Ai口上。所有Ai口公用一个采样时钟,所以一个任务不能配置多个采样率。
2.多个任务不能同时运行。
3.如果一定要实现不同采样率,只能不断重启设置任务。
谢谢!

Zhongmin Wu
美国国家仪器
应用工程师
www.ni.com/support
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分