请问这个电子元件的作用是什么?

`
这是一块4~20mA的通道接口威廉希尔官方网站 ,请问图中的电子元件是什么?起什么作用?现在问题是4~20mA压力变送器经过处理后,总是显示最大值。多谢了!
` sec-200控制板
已退回5积分

回帖(12)

NE666

2015-8-20 19:19:35
2274是四路精密运算放大器 满电源输出  其独特的性能能够对一些高阻抗源小信号进行优良的放大
举报

changsqiu

2015-8-20 19:38:27
现在我测量两边两个5622的电阻值为8.66k欧,另一个为46.85K欧,这个正确吗?
举报

h1654155599.8215

2015-8-21 09:09:13
电阻在威廉希尔官方网站 中是测不出来正确值的,
举报

Jianjun

2015-8-21 10:41:51
引用: changsqiu 发表于 2015-8-20 19:38
现在我测量两边两个5622的电阻值为8.66k欧,另一个为46.85K欧,这个正确吗?

威廉希尔官方网站 中可能还有其它元件和测量的电阻相连,所以很难得到正确的值
举报

changsqiu

2015-8-21 11:13:19
那两个电阻是不是负反馈的电阻?现在我们是这两个都连接4~20mA的压力变送器(DC24 V),但现在1通道的有故障,从控制屏上显示的读数是最小值慢慢长大到最大值,2通道没有问题,显示正常。请问这是怎么回事?
举报

changsqiu

2015-8-21 11:13:54
那两个电阻是不是负反馈的电阻?现在我们是这两个都连接4~20mA的压力变送器(DC24 V),但现在1通道的有故障,从控制屏上显示的读数是最小值慢慢长大到最大值,2通道没有问题,显示正常。请问这是怎么回事?
举报

changsqiu

2015-8-21 11:14:40
那两个电阻是不是负反馈的电阻?现在我们是这两个都连接4~20mA的压力变送器(DC24 V),但现在1通道的有故障,从控制屏上显示的读数是最小值慢慢长大到最大值,2通道没有问题,显示正常。请问这是怎么回事,该怎么样查?
举报

changsqiu

2015-8-21 11:15:10
那两个电阻是不是负反馈的电阻?现在我们是这两个都连接4~20mA的压力变送器(DC24 V),但现在1通道的有故障,从控制屏上显示的读数是最小值慢慢长大到最大值,2通道没有问题,显示正常。请问这是怎么回事,该怎么样查?
举报

changsqiu

2015-8-21 11:15:40
那两个电阻是不是负反馈的电阻?现在我们是这两个都连接4~20mA的压力变送器(DC24 V),但现在1通道的有故障,从控制屏上显示的读数是最小值慢慢长大到最大值,2通道没有问题,显示正常。请问这是怎么回事,该怎么样查?
举报

changsqiu

2015-8-21 11:16:12
那两个电阻是不是负反馈的电阻?现在我们是这两个都连接4~20mA的压力变送器(DC24 V),但现在1通道的有故障,从控制屏上显示的读数是最小值慢慢长大到最大值,2通道没有问题,显示正常。请问这是怎么回事,该怎么样查?
举报

changsqiu

2015-8-21 11:36:09
那两个电阻是不是负反馈的电阻?现在我们是这两个都连接4~20mA的压力变送器(DC24 V),但现在1通道的有故障,从控制屏上显示的读数是最小值慢慢长大到最大值,2通道没有问题,显示正常。请问这是怎么回事,该怎么样查?
举报

changsqiu

2015-8-21 11:37:06
怎么一下子回了这么多?抱歉。
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分