外接节点引起电压变化导致引脚跳变问题

     各位大神好,我现在用zigbee节点(芯片为cc2530)通过设置引脚P1_5中断做了一个开关来控制电机的开关(下降沿有效),但是一旦在同一个电源上新接入一个节点(zigbee节点),原节点的引脚P1_5的电平就会跳变导致电机自动打开,我在引脚外接了一个上拉电阻都没用,我现在怀疑是板子内部电压变化引起的引脚上电平的跳变,求教各位大神怎么样才能保持引脚上电平的稳定,先在此谢过了~
已退回2积分

回帖(3)

h1654155599.8215

2015-9-8 19:17:06
可能是阻抗不匹配引起的,加一个三极管作为开关使用即可。
举报

tk910969

2015-9-11 10:14:23
引用: Wo波仔oW 发表于 2015-9-8 19:17
可能是阻抗不匹配引起的,加一个三极管作为开关使用即可。

怎样加?有威廉希尔官方网站 图么?
举报

youzizhile

2015-9-15 12:49:04
电源上面添加一些滤波电容,另外检查程序两个节点之间是否有串扰?