本人想要用西门子的编程电缆,实现西门子S7-300的MPI与电脑上的NI OPC连接,从而实现与labview的通讯连接,不过了测试了几次都不行。请各位看一下,我所述的配置方式是否有问题????
第一步:当前的使用的PLC型号是CPU315-2DP,程序已经灌入了PLC,当前MPI地址为2,通讯频率为187.6K。电脑地址为0 第二步:如图所示第一步到第五步,配置好后,用编程电缆和电脑进行连接,连接上NI OPC以后,当前的OPC上建立的两个变量竟然都是Unknow的状态。 想请高手看下,有什么问题 |
|
相关推荐
9个回答
|
|
你好,如果是西门子的原装USB电缆的话,是透明的,不会在电脑上出现串口,只有西门子的软件可以识别,包括其自己的WINCC.
NI 的OPC是无法使用的,方案是: 1.使用淘宝定制的线缆,可以看到串口 2.使用以太网口通讯,使用TCP/IP协议走opc 3.使用S7以太网自由通讯,在涉及到版权问题时,这个是免费的方案,不涉及到OPC
最佳答案
|
|
|
|
把参数设置好,把不错软件关了,不错软件占用com口,也不行的,你在从新链接运行,只要你参数是在哪好,问题不大。
|
|
|
|
com口和波特率一致
|
|
|
|
我的编程电缆是插口是USB的,和PLC进行MPI通讯,在NI OPC上也要设置COM口嘛,可是我在电脑上面看不到是哪个COM口
|
|
|
|
PC上的硬件是什么
|
|
|
|
你好!你这个问题解决了吗?我现在也遇到了同样的问题,我用的PLC型号是CPU315-2DP,通过西门子的5622卡通讯,设置完成后,出现了和你一样的问题,你是怎样解决的?
|
|
|
|