总线技术|接口技术
直播中

asning

9年用户 14经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 光电显示 存储技术 EDA/IC设计 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU
私信 关注
[问答]

请教485总线问题

大家好,今天在测试485总线,发现总线波形不太正常,望大侠们帮看看:
见图

图1



工作环境:管理机与装置进行485通信
分析:1我把装置与管理机的总线断开,单独在管理机输出口AB线上探测波形如上图“正常波形”;
         2如果将装置与管理机的485总线连接上,示波器探测AB线上的波形如上图“非正常波形”;
         3后来我不用管理机了,用电脑串口转485电平(232转485转换器)与装置相连,波形为“正常波形”。
为什么会出现这种现象呀?高手们帮分析分析?先谢谢了!

回帖(6)

浪拓电子防雷

2015-10-10 15:26:58
485保护.jpg
举报

a838899

2015-10-10 16:39:54
485 AB接反了吗?
举报

陈明

2015-10-10 17:08:35
你的波形是A,B综合出来的波形?你可以测量下你认为波形正常时A,B两个线的波形,然和测量接上管理机后A,B波形。对比下。

照你的描述,问题出在管理机上。

顺便问下,管理机是什么东东?
举报

asning

2015-10-13 10:41:51
引用: a838899 发表于 2015-10-10 16:39
485 AB接反了吗?

AB线没有反,如果接反了,波形就成-5V到0了
举报

a838899

2015-10-13 10:49:47
485总线不是你说的那种,是0-5V的电压,是差分线,测试AB 两端才会出现-电压。
举报

asning

2015-10-13 10:52:26
引用: wwwming0329 发表于 2015-10-10 17:08
你的波形是A,B综合出来的波形?你可以测量下你认为波形正常时A,B两个线的波形,然和测量接上管理机后A,B波形。对比下。

照你的描述,问题出在管理机上。

波形是A对B的波形
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分