本帖最后由 yhl123 于 2016-3-3 23:17 编辑
110/27.5V ynd11变压器,二次侧接27.5/220V变压器后,二次侧C相接地,A相、B相分别与C相组成回路,AC相间接230V/100W灯泡,BC相同样接230V/100W灯泡。此时用示波器测量110V测电流波形,三相不平衡,BC两相幅值相等,A相幅值是BC两相的一半,是为什么,明明负载侧是平衡的。
已退回4积分
2016-3-4 15:38:55
翻书发现一次侧波形就是不平衡的,可是相同的接线,书里理论值是C相最低,可是实际测到的是A相最低,不知道是为什么
翻书发现一次侧波形就是不平衡的,可是相同的接线,书里理论值是C相最低,可是实际测到的是A相最低,不知道是为什么
举报