引用: NinthCode 发表于 2016-4-25 09:47 有试过把外壳接地吗?
引用: ws070109 发表于 2016-4-25 19:57 6mm才是关键,调整检测距离和灵敏度,你想一下金属外壳是不是在6mm范围之内?
引用: 951414 发表于 2016-7-7 04:00 一在每个接近开关信号输入点并电容,0.022-0.1UF, 二,也可使用中间继电器进行隔离 三,有条件可在变频器上串联高频滤波威廉希尔官方网站 ,这个成本要高. 四,同时变频器单独接地.