侦烟感应系统施工标准|vesda施工规范
一、 一般规定
VESDA是极早期侦烟感应系统,主要用于早期火灾报警,原理如图
当现场发生火灾时,产生的烟雾被主机里的抽风机通过空气取样管抽到主机里进行分析,发出信号,同时,现场声光报警器报警,然后通过RS-485网络线把信号传到中控室,使中控室里的DISPLAY和声光报警器发出警报。
1、 工作范围
1、1设备到场验收
1、2 EMT配管(信号线及电源线之电管)
1、3空气采样管安装
1、4主机安装
1、5显示器安装
1、6声光报警器安装
1、7配电源线
1、8配网络线
1、 9设备整合
2 、工作环境:
2.1.无尘室三阶段施工管制详见环安卫组相关规定。
2.2.工作环境周围需随时保持清洁、安全维护,并符合亚翔及业主的工安管治规定。
2.3.特殊作业需按相关程序执行
二、施工前准备工作
1、 现场环境确认是否符合施工要求
2、 施工人员安全教育训练
3、 施工图纸确认、熟悉
4、 技术交底
三、施工设备及工具
冲击钻、螺丝刀、开孔器、吸尘器、安全带、A字梯、扎带、万用表
四、施工及基本事项
1、设备验收
1、1确认到场设备包装完好、木质包装无虫蛀
1、2确认到场设备数量和出厂证明,无损坏
1、3 设备检验表单填写
2、EMT配管
详见EMT管施工规范
3、空气采样管安装
3、1取样管配置需依照气流方向布管,箭头方向正确
3、2依照机型选择管的长度,多管时管的总长不能超过机型规定的总长
3、3取样管固定装置最大间距
4、主机安装
3、1 LaserPLUS底座与地面高度1.4
3、2 LaserPLUS上方30
3、3管和主机连接处需从专用开孔处连接
3、4安装方式见下图
5、显示器安装
显示器安装应紧靠主机
6、声光报警器安装
5、1声光报警器以专用PVC 0.75
5、2安装高度
更多回帖