标准规范
直播中

toread

16年用户 682经验值
私信 关注

侦烟感应系统施工标准|vesda施工规范

侦烟感应系统施工标准|vesda施工规范

一、     一般规定

VESDA是极早期侦烟感应系统,主要用于早期火灾报警,原理如图

                                               

        当现场发生火灾时,产生的烟雾被主机里的抽风机通过空气取样管抽到主机里进行分析,发出信号,同时,现场声光报警器报警,然后通过RS-485网络线把信号传到中控室,使中控室里的DISPLAY和声光报警器发出警报。

1          工作范围

11设备到场验收

12 EMT配管(信号线及电源线之电管)

13空气采样管安装

14主机安装

15显示器安装

16声光报警器安装

17配电源线

18配网络线

1 9设备整合

2 、工作环境:

          2.1.无尘室三阶段施工管制详见环安卫组相关规定。

         2.2.工作环境周围需随时保持清洁、安全维护,并符合亚翔及业主的工安管治规定。

         2.3.特殊作业需按相关程序执行

二、施工前准备工作

1            现场环境确认是否符合施工要求

2            施工人员安全教育训练

3          施工图纸确认、熟悉

4          技术交底

三、施工设备及工具

   冲击钻、螺丝刀、开孔器、吸尘器、安全带、A字梯、扎带、万用表

四、施工及基本事项

1、设备验收

     11确认到场设备包装完好、木质包装无虫蛀

     12确认到场设备数量和出厂证明,无损坏

     13 设备检验表单填写

2EMT配管

详见EMT管施工规范

3、空气采样管安装

     31取样管配置需依照气流方向布管,箭头方向正确

     32依照机型选择管的长度,多管时管的总长不能超过机型规定的总长

     33取样管固定装置最大间距tive="False" numbertype="1" tcsc="0">1.5m,用管卡固定在型钢上,不可使用束带或附着其他设备上。

4、主机安装

      31 LaserPLUS底座与地面高度1.4-1.6m

       32 LaserPLUS上方30-50cm需与C型钢P型管束(夹片)固定。

      33管和主机连接处需从专用开孔处连接

      34安装方式见下图

5、显示器安装

     显示器安装应紧靠主机

6、声光报警器安装

    51声光报警器以专用PVC 0.75-3C配线

    5、2安装高度2.5M不应被遮挡,应于明显警示位置

回帖(1)

陈诚

2021-6-17 17:28:32
看一下,谢谢楼主分享
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分