蓄电池在充放电时AD采样到的值虚高虚低,怎样解决?

有没有人做过蓄电池充放电检测的,怎样检测蓄电池的实际值,充放电时会虚高虚低,测的不准啊,求助

回帖(4)

h1654155956.5608

2016-7-21 09:19:08
应该是串联锰铜丝,测量锰铜丝的电流再结合电压。
举报

郑广

2016-7-21 19:28:38
没有听说过你这种情况哦,这个就是普通的两个电阻分压就可以检测得到电池电压了,铅酸蓄电池自身特性有虚电压倒是正常的。
举报

郑广

2016-7-21 19:30:20
如果是电流的话直接是功率电阻串联 再加运放就可以AD检测到电压了
举报

我是老罗

2016-7-22 08:53:35
引用: jjj0701 发表于 2016-7-21 19:28
没有听说过你这种情况哦,这个就是普通的两个电阻分压就可以检测得到电池电压了,铅酸蓄电池自身特性有虚电压倒是正常的。

蓄电池在工作时测得的电压跟停止工作后静置一段时间后测得的电压会有区别,比如说放电时测得的电压是9V,停止放电后静置一段时间测得的电压就回升到10点多伏并稳定下来,这样怎样在放电过程中测得较准确电压?
举报