求教Labview通过NI OPC与多PLC网络通讯

labview通过NI OPC与多PLC网络通讯
一台PC通过网线与4台西门子1200PLC连, OPC中组一个通道中带4台西门子1200PLC,Labview与各PLC都有读写操作。
四个PLC同时在线,一切正常,但当其中一台PLC断电时,其他三台的数据在VI上看连接显示是绿色,但实际上数据连接断了,这种情况怎么处理?通过设置OPC上各设备的timing项还是不行。


积分少,意思意思。

已退回5积分

回帖(64)

万踹

2016-10-20 13:08:40
OPC配置使用麻烦,通讯不稳定,速度慢效率不高,为什么不用DLL组件呢?直接调用相对方便,支持多台PLC,附件中有S7-1200的PLC专用的DLL文件和说明书:
1 举报

yiaihua

2016-10-20 14:18:11
引用: autoctrl 发表于 2016-10-20 13:08
OPC配置使用麻烦,通讯不稳定,速度慢效率不高,为什么不用DLL组件呢?直接调用相对方便,支持多台PLC,附件中有S7-1200的PLC专用的DLL文件和说明书:

谢谢,现阶段我们希望找个最简单的解决方法。
举报

yiaihua

2016-10-20 14:19:40
在OPC设置中,下图标注部分是不是取消勾选“Enable data collection”就可以了?
举报
  • 2016-10-20 14-15-54.png

zsj_arm

2016-10-20 16:13:35
积分少,意思意思。
积分少,意思意思。
积分少,意思意思。
积分少,意思意思。
举报