引用: saber_miku 发表于 2018-10-10 19:28
ADC1和ADC2采集的数据就不正常, 输入信号是多少 ?不正常的转换值是多少 ?
请提供AD7606-4 部分威廉希尔官方网站 原理图.
引用: wenminglang 发表于 2018-10-10 19:46
谢谢回复。
输入信号是经过滤波的+/-10V内的50Hz交流信号,采样率25K。“不正常”是指采过来的波形就“畸变”了,不是正常的50Hz的波形,貌似频率变低了。下面的ADC部分的图, AVCC = 5V,外部基准2.5V。
引用: jdjfuwegs 发表于 2018-10-10 19:58
1. 正常情况下,各通道输入电压之间不相关,不会影响其它通道采样结果。
2. 请确认芯片是从ADI正规渠道获得。尝试过更换芯片吗?
3. 有没有使用过采样?有的话,多少倍?
更多回帖