ADI 技术
直播中

李桂英

7年用户 1369经验值
私信 关注
[问答]

AD7606采样会出现ADC死掉的状态

背景:用AD7606-6做一12chl   PLM, Vmax :220V
现象:单独使用AD7606采样,OK,但是当另外一块控制板(该板含有继电器)与AD7606采集板连接时,偶尔出现ADC死掉的状态,需要重启才能恢复 ;
威廉希尔官方网站 设计:采集板基于   CN-0148 设计,参数和威廉希尔官方网站 沿用该文档;
请问这是什么原因导致的?

回帖(7)

李桂英

2018-11-12 15:25:41
请问有谁能帮我解答下吗?谢谢!
举报

李龙

2018-11-12 15:40:21
您好,您提到的12chl PLM应用,是利用了2片AD7606吗?如果是,两片AD7606和控制器是如何接口的?方便把相关的威廉希尔官方网站 图贴出来吗?
举报

李桂英

2018-11-12 15:45:54
引用: luoyakeji 发表于 2018-11-12 11:56
您好,您提到的12chl PLM应用,是利用了2片AD7606吗?如果是,两片AD7606和控制器是如何接口的?方便把相关的威廉希尔官方网站 图贴出来吗?

            设计使用2pcs AD7606,处理器是Ti 的320(28335
 
 
 
 
 
 
<http://ezchina.analog.com/index.jspa> 中文技术支持
 
 
 
Re: AD7606采样问题
 
 
created by ADI_Eva <http://ezchina.analog.com/people/ADI_Eva>  in 数据转换器专区 -  <http://ezchina.analog.com/message/8705#8705> 查看全部讨论
举报

李龙

2018-11-12 15:58:22
引用: kingnet_520888 发表于 2018-11-12 12:01
            设计使用2pcs AD7606,处理器是Ti 的320(28335
 
 

您好,单片使用时没有问题,就需要考虑在多片AD7606级联时,CS的选择问题。同时AD7606上电后,要通过RESET引脚使AD7606处于正确的操作模式下。
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分