计算机服务器的GB/T9813.3测试,服务器做MTBF无故障寿命 请找114检测彭工咨询,服务器产品(包含1个至4个中央处理器)按照GB/T9813.3-2017标准进行。
计算机服务器的CNAS和CMA授权的实验,目前已经给国内多家国企,央企做过此标准的测试和报告。
1、电源适应性试验:
2、无线电骚扰试验:
按照GB9254标准进行传导骚扰和辐射发射限值,满足B级试验要求。
3、电磁兼容抗扰度试验:
按照GBT17618标准,进行以下项目的电磁抗扰度试
静电放电抗扰度
射频电磁场辐射抗扰度
电快速瞬变脉冲群
浪涌抗扰度试验
传导骚扰抗扰度
工频磁场抗扰度
电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
4、高低温湿热环境试
4.1低温工作试验:10℃,通电工作2小时;
4.2低温贮存试验:-40℃,贮存16小时,恢复2小时,通电测试;
4.3高温工作试验:35℃,通电工作2小时;
4.4高温贮存试验:55℃,贮存16小时,恢复2小时,通电测试;
4.5工作条件下的恒定湿热试验:35℃,湿度80%环境下,通电工作2小时;
4.6贮存条件下的恒定湿热试验:40℃,湿度93%环境下,贮存48小时,恢复2小时,通电测试;
5、振动试验
6、冲击碰撞试验
7、运输包装跌落