高手们都来看看,ADC采集的问题,求助!!!

1.jpg
高手们,看看我这个图,现在白色信号是我送到ADC采样的信号,每格200mV,黄色信号是触发ADC的信号(来自tiM3),蓝色信号是ADC转换完成的型号(EOC中断产生),白色信号峰值大概200mV,但是ADC出来的值很小很小,才20,30(甚至是0),相当于噪声了,这个问题能解决么?
ADC采样设置为TIM3 TRGO事件触发,不连续采样,采样时间为28.5个周期(其实每个采样时间都试过),ADC clock为9MHz,按图中采样触发点来看(虽然不精确),按我的预期是,因为直接采样的是交流信号,但因为使用TIM3 TRGO时间触发来限制采样点在正电压处,至少也该有100多的转换值啊!
请问有没有什么方法,可以采集到信号峰值附近的值啊?因为此信号(白色信号)是根据TIM3输出PWM波后经过H桥威廉希尔官方网站 后出来的(其实只是取了一小部分电压用于检测),所以采用TIM3 TRGO事件来触发ADC的

回帖(3)

chiroudetuzi

2017-3-9 12:49:16
我感觉如果只采样峰值的话,可以加个包络威廉希尔官方网站
举报

刘旭

2017-3-9 16:27:04
你可以定时采样 去掉几个最高 去掉几个最低 求平均值
举报

小红六sak

2017-3-21 14:26:53
增加T3的采样频率