[问答]

传感器输出-5--5v电压,控制器ad模块只能识别正电压,有什么解决办法?

我的拉压力传感器经放大器输出-5---5v电压,-5-0v代表压力,0-5v代表拉力,控制器的ad只能识别0-5v的,-5-0v的怎么办,跪求大神指点

回帖(4)

人中狼

2017-5-7 16:42:32
平移到0-10伏,就是不知道你控制器的AD输入范围是多少
举报

将军问鼎

2017-5-7 16:54:07
很好办,做个威廉希尔官方网站 吧传感器的输出 转换到  0-10  然后,在分压,让AD识别0-5
举报

曲终人散

2017-5-7 17:41:17
楼上正解,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
举报

王栋春

2017-5-7 20:29:40
采用运放将5--  -5v变为0---Xv  然后采用电阻分压
举报