松下PLC与labview OPC通讯

松下FP0 PLC与OPC通讯,选择aromat serial,可以通讯,为什么R0-R9直接通讯没问题,Y0-Y9通讯也没问题,但是为什么R10以上或者Y10以上的无法通讯,一点反应也没有?
  • 1.png

回帖(3)

啊啊啊鹅鹅鹅

2017-6-16 15:20:51
终于知道了,OPC里面的R10.0对应PLC的R100,如果OPC里面设定R10,PLC根本不会有反应~哈哈,搞定
举报

王栋春

2017-6-16 20:53:24
引用: 啊啊啊鹅鹅鹅 发表于 2017-6-16 15:20
终于知道了,OPC里面的R10.0对应PLC的R100,如果OPC里面设定R10,PLC根本不会有反应~哈哈,搞定

看来两者之间还是有所差距的  学习了