前些时候申请了天嵌TQ335XB-V2
开发板的试用产品到货啦,服务器机房环境监控项目也就正式启动。 服务器机房环境监控系统,主要是多点监控机房的温度,湿度,烟雾,水侵。单点监控空调,外部供电,应急发电机,UPS电池组,门锁等状态,人为设置各种参数的报警点,当某个参数超标时,主动通过socket网络上报服务器;还要建立一个数据库,保存最近一个月数据,每十天平均一次数据然后保存。其中温度等多点参数是通过
单片机采集,然后通过RS485-modbus协议上报到
arm板,空调采用CAN总线,预留RS485总线,数据库sqlite3,其他为IO量。原计划使用QT开发,后期调研发现,项目中没有显示部分,所以就自己Linux-C开发,采用多进程开发。 先看看开发板开箱1、包装盒非常结实,运输不怕损坏;
2、打开盒子有出货清单和保修卡,开发板使用珍珠泡沫包装;
3、取出所有的配件,清点,开发板、12V
电源、网线、交叉串口线;
4、12V-1A的电源
5、RS232交叉串口线,两头都是母头
6,开发板整体,做工特别精细
7、开发板下方是对外接口,有两个CAN,两个RS485,6个RS232,一个ADC接口,
8、开发板的另外一侧是电源接口,2个u***-host,u***-otg,两个网口,一个耳机口,连个外放喇叭;
9、沉金工艺的核心板,应该是8层板
10、官方提供的部分资料
后期开发过程中,再和大家分享代码的设计思路和心得!