[问答]

关于OPS与三菱PLC的通讯问题

各位大神,本人新手,请教几个关于OPS和三菱PLC通讯的问题;
1、我通过OPS建立了与三菱PLC(FX1S)的通讯,通过labview我可以控制输出端子的开关闭合,但是无法控制输入端子的开关闭合,PLC手动导通输入X0,Labview是可以检测到也是有显示的,请问如何用labview控制输入端;
2、通过PLC手动导通输入X0,labview显示大概延迟蛮久的,这是设置问题吗??如何提高反应速度,请指教?

烦请看到帖子的大神,积极为我解惑,小弟不才,只有2积分愿全部贡献,万分感谢;祝愿解惑好人事业兴旺!

回帖(6)

sszx2007

2017-10-3 16:30:26

最佳答案

第一:是OPC,不是OPS
第二:通信的速率是可以更改的,而且更新速率也是可以更改的。一般来说,输入点都是只读,它的状态是由输入状态决定,除非你使用软件强制的方式使它接通。你可在输入点上并一个M元件,OPC就操作M元件。
举报

Jason

2017-10-3 17:02:26
千万不能沉,请高手解惑~
举报

Jason

2017-10-3 18:44:35
继续顶起~~
举报

Jason

2017-10-4 10:34:22
有高人解答吗?
举报