labview怎么与三菱q系列plc通讯

哪位大哥有用过labview与三菱q系列进行以太网连接的,或者不是q,有网口的三菱plc,我是小白,希望指点一下,谢谢

回帖(3)

周建远

2019-6-10 16:12:51
下载一个MX OPC Server软件,配置好在labview中创建绑定变量,绑定到在OPC中配置好的地址上就可以了
5 举报
  • 易家豪: 哥,我现在有一个OPC Servers Configuration软件,我知道是mitsubishi ethernet,但是其他配置不太会,瞎摸,哥,我的qq632540075,请您给我点一点,谢谢
  • 周建远 回复 易家豪: 多尝试,需要用三菱的PLC编程软件配置Enternet模块的IP地址和端口号,然后先在计算机中ping一下,能ping通再去OPC中配置,总共就几个选项,配置完成后测试下通讯
  • 易家豪 回复 周建远: 哥,你这个ping不太理解
  • 周建远 回复 易家豪: 同时按WINDOWS和R键,输入cmd,然后回车 在命令行中输入 ping 192.168.1.99
    如果能很快的收到4个回复说明连接已经建立成功,然后再进行下一步OPC的配置操作(这里假设你PLC的IP地址是192.168.1.99,具体需要根据你PLC的实际IP地址来更改)
  • 易家豪 回复 周建远: 谢谢哥

杰杰

2019-6-11 14:38:03
用MX-COMPENT软件通讯,简单的很
1 举报
  • 古某人: 三菱q系列以太网模块,用mx怎么调用

徐雄峰

2022-2-16 15:22:25
网上有资料,自己写也很快的。