下载一个MX OPC Server软件,配置好在labview中创建绑定变量,绑定到在OPC中配置好的地址上就可以了
下载一个MX OPC Server软件,配置好在labview中创建绑定变量,绑定到在OPC中配置好的地址上就可以了
5
举报
-
易家豪:
哥,我现在有一个OPC Servers Configuration软件,我知道是mitsubishi ethernet,但是其他配置不太会,瞎摸,哥,我的qq632540075,请您给我点一点,谢谢
-
周建远
回复
易家豪:
多尝试,需要用三菱的PLC编程软件配置Enternet模块的IP地址和端口号,然后先在计算机中ping一下,能ping通再去OPC中配置,总共就几个选项,配置完成后测试下通讯
-
-
周建远
回复
易家豪:
同时按WINDOWS和R键,输入cmd,然后回车 在命令行中输入 ping 192.168.1.99
如果能很快的收到4个回复说明连接已经建立成功,然后再进行下一步OPC的配置操作(这里假设你PLC的IP地址是192.168.1.99,具体需要根据你PLC的实际IP地址来更改)
-