单片机/MCUwilliam hill官网
直播中

凌豪

7年用户 17经验值
私信 关注
[问答]

单线挂了五个DS18B20,传感器再工作一段时间后,有传感器测量温度值不在变化。当断电重启后,传感器又恢复正常工作。

    我单线挂了五个DS18B20,传感器再工作一段时间后,有四个传感器先后测量温度值不再改变,一个传感器一直正常工作。当断电重启后,传感器又恢复正常工作。
这是怎么回事啊,有大佬遇到这情况么?
图片是测量值的折线图。



  • TIM图片20180804172159.png
  • TIM图片20180804172154.png
  • TIM图片20180804172147.png
  • TIM图片20180804172126.png

回帖(2)

王栋春

2018-8-4 17:31:23

最佳答案

再次送电后 故障现象是否依旧还是消除   
5 1 举报
  • 凌豪: 重新上电后消除。
  • 凌豪: 如果按键复位,温度值变为0。我用的Zigbee模块。
  • 王栋春 回复 凌豪: 楼主电源是否纯净
  • 凌豪 回复 王栋春: 已解决,谢谢。和电源关系不大,我换了一个IO口,单总线读写IC时关闭了中断,目前测试正常。我认为是IO口的问题。
  • 王栋春 回复 凌豪: 感谢分享经验  共同学习了

德科蒙

2018-8-7 16:03:20
学习一下                  
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,