ADI 技术
直播中

李玉华

7年用户 171经验值
私信 关注
[问答]

请教关于ADE9078 3相3線Delta接的問題

最近使用ADE9078的三相電能計量, 遇到以下的問題.

問題介紹:
1. 規格書有提到, 計算總功耗(有功, 無功和視在), 須將A相和C相的貢獻相加,
    而我運算的結果, 只有"有功"的算完的數值是正確的, 其餘無功以及視在的數值有落差.

硬體介紹:
三相是採用3線Delta, B相接地. 使用EVAL-ADE9078EBZ開發板+EVAL-SDP-CB1Z.
電流部分使用CT(600:1)

參數設定:
VCONSEL設為1, ICONSEL設為0,

驗證方法:
使用FLUKE的三相電表來佐證.

再麻煩各位幫忙解惑一下..

以上, 謝謝.

回帖(1)

付雯瑶

2018-8-6 07:04:52
你好,能否详细说明一下下面这段话的细节。例如有功正确是如何判断的?原始寄存器的值是多少?计算过程的公式如果能列举一下会更好;同理,无功和视在如何判断的有落差?原始读值和计算过程推导又如何 ?:
“只有"有功"的算完的數值是正確的, 其餘無功以及視在的數值有落差”
 
另外,Fluke的三相电表你是怎么连接至9078的eval board的?能否简单的描述一下你的setup。
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分