ADI 技术
直播中

李响

7年用户 171经验值
私信 关注
[问答]

ADE7880怎么量测三相L-L跟L-N

SET_SPIC_SS_LOW;                          //三相四線設定
spic_master_tx_rx(0x00);                  //5:4
spic_master_tx_rx(0xE7);                  //00:三相4線且帶有3個比壓器
spic_master_tx_rx(0x01);                  //01:三相3線三角接BVRMS寄存器包含VA-VC的有效值。
spic_master_tx_rx(0x30);                  //10:三相4線且帶有2個比壓器
SET_SPIC_SS_HIGH;                         //11:三相4線三角接。
在L-N時00量測到的 L1-N , L2-N , L3-N 值都OK,斜率也還行.
在3相3線式時,[size=13.3333px]0xE701寫入0x30,也就是/[size=13.3333px]/01:三相3線三角接BVRMS寄存器包含VA-VC的有效值。
量測到的L1-N跟L2-N跟L3-N時的值也是都正確.
可是在3相4線時當N相沒接時,如何算出L-L的電壓,也就是R-S , S-T , T-R 的電壓,因為會有浮接N的問題,有一相AD值是由小到大,有一相是先下降再上升,有一相是下降一點點就回升,如何可做成跟3相4線時一樣?@

回帖(2)

沈汝

2018-12-27 09:29:41
3相3线通常通过两表法来测量,这时候通常是把B相接到测量系统地上。3相4线不允许N线浮空不接。

如何计算L-L的电压可以把问题转化成已知三角形的2边和它们的夹角,求第三边。
举报

李响

2018-12-27 09:37:21
引用: 色色隐隐 发表于 2018-12-27 19:41
3相3线通常通过两表法来测量,这时候通常是把B相接到测量系统地上。3相4线不允许N线浮空不接。

如何计算L-L的电压可以把问题转化成已知三角形的2边和它们的夹角,求第三边。

目前3相3線b接n已經ok,電壓有出來,可是在BWATTHR跟BPF上都抓不到值,請問要求B相总有功电能累计跟B相PF值要如何求,目前剩這2樣卡住,謝謝
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分