ADI 技术
直播中

刘继牛

7年用户 954经验值
私信 关注
[问答]

请问AD7124激励电源源如何设置?

目前我使用AD7124可以进行多通道的数据采集,而且采集的电压数值也是对的。说明我读写寄存器都是没问题的。
但是我想使用AD7124的激励电流源时就不行,我设置了IO_CONTROL_1这个寄存器,设置为0x0024CD,配置为AIN12,AIN13输出各500uA的电流,在相应的管脚上接上100欧姆电阻和电流表,但是并没有电流输出,读取IO_CONTROL_1寄存器的值为0,其余的寄存器读取正常。
写入IO_CONTROL_1寄存器的操作是拉低CS,写入寄存器地址,连续写入24位数据,第23位在前,然后拉高CS。读取IO_CONTROL_1寄存器数值为0x000000。
请问要使用激励电流源的操作顺序是怎样的?仅设置IO_CONTROL_1寄存器是否可以输出电流?

回帖(14)

刘继牛

2018-8-10 08:05:57
是我自己设置的顺序不对,要在设置控制寄存器之前。
但是还有一个问题,设置了500uA恒流,但是实际输出485uA,100欧姆和1K欧姆都是485uA。电流表是安捷伦的34401A应该测量数值是准确的。
这个误差正常吗?这个误差是固定的还是变化的?
举报

杨杰

2018-8-10 08:21:22
引用: billbian 发表于 2018-8-10 08:05
是我自己设置的顺序不对,要在设置控制寄存器之前。
但是还有一个问题,设置了500uA恒流,但是实际输出485uA,100欧姆和1K欧姆都是485uA。电流表是安捷伦的34401A应该测量数值是准确的。
这个误差正常吗?这个误差是固定的还是变化的? ...

AD7124-4还是-8?
500uA出485uA, 容差(500-485)/500 = 3% < 4%,在规格书范围内的(AD7124-8_cn datasheet P8/91)
应用时还要注意“输出顺从电压”,是否超了额定值
举报

刘继牛

2018-8-10 08:37:20
引用: dsdfshf 发表于 2018-8-10 08:21
AD7124-4还是-8?
500uA出485uA, 容差(500-485)/500 = 3% < 4%,在规格书范围内的(AD7124-8_cn datasheet P8/91)
应用时还要注意“输出顺从电压”,是否超了额定值

感谢回复,是AD7127-8,看了数据手册误差在范围之内,并没有超过输出顺从电压,输出电压为1.2V,AVDD为3.3V。因为恒流源是给PT1000用,所以怕不同AD7124芯片造成不同的误差。
举报

杨杰

2018-8-10 08:52:34
引用: billbian 发表于 2018-8-10 08:37
感谢回复,是AD7127-8,看了数据手册误差在范围之内,并没有超过输出顺从电压,输出电压为1.2V,AVDD为3.3V。因为恒流源是给PT1000用,所以怕不同AD7124芯片造成不同的误差。

几路PT100?几线制?
可以到官网先搜看下CN0383(3 wires),CN0381(4 wires)等文档先读下
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分