ADI 技术
直播中

郝埃连

7年用户 1368经验值
私信 关注
[问答]

AD7606采用串行读取的时候输入范围变成+-5V

我们设计的一个装置使用3片AD7606,并采用串行方式读取数据,RANGE管脚经1K电阻上拉,但输入范围仍是+-5V。之前设计的装置采用并行读取就没有这个问题。
附上AD7606的原理图

回帖(6)

丁浩

2018-8-15 07:07:25
1. 请问如何判断输入范围仍是+-5V?模拟输入电压是多少伏?软件读到的码值是多少?
2. 可能是串行读数时序问题。采样某个dc模拟电压时,可以用4通道示波器抓到BUSY, /CS, SCLK和SDOA的波形看一下吗?
举报

郝埃连

2018-8-15 07:19:06
引用: jdjfuwegs 发表于 2018-8-15 07:07
1. 请问如何判断输入范围仍是+-5V?模拟输入电压是多少伏?软件读到的码值是多少?
2. 可能是串行读数时序问题。采样某个dc模拟电压时,可以用4通道示波器抓到BUSY, /CS, SCLK和SDOA的波形看一下吗?

你好,问题还是没有解决,以下是示波器抓到的图片

上图中上面的波形是Convst的,下面的是busy

上图中上面的波形是SDO的,下面的是SCLK
数据读取看起来没问么问题,而且读的也对
举报

郝埃连

2018-8-15 07:35:36
模拟输入直流或者交流,从软件读取的采样数值来看是输入范围5V时的数值
读写时序确定没有问题,因为按照输入范围5V来算,不管是交流还是直流采样的结果还是很精确的
复位没问题,上拉也没问题,感觉非常奇怪,难道是芯片损坏了
举报

郝埃连

2018-8-15 07:46:47
芯片应该也没问题,换了一个同样的效果,和之前用的是一批买的
举报

更多回帖