嗨,我可以使用此命令调用之前在N5242A上保存的路径配置,这是我的步骤:1。菜单跟踪/通道 - >通道 - >硬件设置 - >路径配置...打开路径配置对话框
,对路径配置进行一些更改(例如,如果N5242A具有内部组合器,则将端口1旁路开关更改为组合路径),然后单击“存储...”按钮以保存名称为“ONT_PATH”的路径配置,单击“确定”。
2.预设PNA-X以将路径配置恢复为默认值3.使用Agilent Connection Expert设置仪器连接,向N5242A发送命令:SENS:PATH:CONF:SEL“ONT_PATH”4。立即检查路径配置,
应该选择“ONT_PATH”有几件事要检查:a。
也许您的固件版本不支持此命令,您可以尝试将固件升级到最新的A.09.90.13并尝试b。
确保已成功存储路径配置,可以使用命令SENSe:PATH:CONFig:CATalog?
验证是否有名称为“ONT_PATH”的配置c。
您是否使用C#或C ++等编程语言来控制仪器?
为了避免“问题”,你可以尝试SENS:PATH:CONF:SEL'ONT_PATH'顺便说一下,你可以从http://na.support.keysight.com/pna/help下载chm格式的PNA帮助文件
/并查找编程部分下的命令
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi, I am able to use this command to recall the path configuration saved before on N5242A, here are my steps:
1. Menu Trace/Channel->Channel->Hardware Setup->Path Config... to open the Path configuration dialog, make some changes on the path configuration (such as changing the Port 1 bypass switch to Combiner Path if your N5242A has internal combiner), then click "Store..." button to save the path configuration with name "ONT_PATH", click OK
2. Preset the PNA-X to restore the path configuration to default
3. Set up a instrument connection with Agilent Connection Expert, send command to the N5242A: SENS:PATH:CONF:SEL "ONT_PATH"
4. Check the path configuration now, the "ONT_PATH" should be selected
There are several things to check:
a. Maybe your firmware revision doesn't support this command, you can try to upgrade your firmware to the latest A.09.90.13 and have a try
b. Make sure you have stored the path configuration successfully, you can use command SENSe:PATH:CONFig:CATalog?
to verify if there is a config with name "ONT_PATH"
c. Are you using any programming language such as C# or C++ to control the instrument? to avoid any problem with the ", you can try SENS:PATH:CONF:SEL 'ONT_PATH'
By the way, you can download the chm format PNA help file from http://na.support.keysight.com/pna/help/ and look for the commands under Programming part
