请教系统地跟保护地中间的RC连接

如下图,系统地跟保护地通过C1跟R1连接了,如果有多个485节点,都是共地的,那么系统地跟保护地的阻值岂不是越来越小,这也没关系吗?
152616sacypute00pn9yan.jpg.thumb.jpg
已退回5积分

回帖(2)

出来炸到

2018-11-17 16:50:04
顶起来!!!!!
举报

安亚垒

2018-11-19 16:47:20
一般不是这样的,如果采用全隔离方案的话,每个485接口都有一个隔离地和隔离电源的,这样的话每个隔离地直接不存在并联关系,若是多接口采用同一个隔离地的话,一般就是采用1-2和RC来将隔离地和外壳地连接到一起,也不存在你说的这个情况
1 举报
  • 出来炸到: 我没隔离的,没有隔离地,485地跟系统地是连在一起的