威廉希尔官方网站 设计william hill官网
直播中

李伟强

12年用户 89经验值
擅长:模拟技术
私信 关注
[问答]

关于电热水器EFT脉冲群测试11

显示板是TFT液晶屏,电源板是220V输入的开关电源输出12V,前级输入有热敏电阻、104的X2电容、30mh的共模电感,然后再用DC转DC转出5V,5V供电给显示板,现在把板安装在电热水器整机后,打EFT脉冲群2.5KV都没事,但是过不了3KV和4KV,特别是打到单独PE端(地线),就显示板直接复位。我的威廉希尔官方网站 板没有接地的,只有电热水器外壳接了地。我的EFT顺序是 L-N-PE-L,N-L,PE-N,PE-L,PE,N。感觉是不是干扰从外壳通过空间直接耦合影响显示板。前提不能改显示板,因为显示板是做开的。跪求大神帮忙分析,如何解决?已经附上PCB


  • 5555.png
  • 4444.png
  • 333.png
  • 222.png
已退回10积分

回帖(4)

王栋春

2019-1-5 21:32:02
C37 38的耐压值楼主选的是否过小
4 举报

PCB11102546

2019-1-25 08:55:24
两层板尽量在防止器件层走线,另一层作为完整地平面。FET还静电共模干扰完整地平面很重要。其次液晶板就用一个线束连接是不是接地太简单了,从液晶板地飞跟粗线直接到电源次级y电容连接点
1 举报
  • 李伟强: 你意思液晶板哪里的地另外再画跟粗线直接到Y电容哪里吗?让干扰直接从Y电容哪里走掉?

PCB11102546

2019-1-25 08:56:26
还有你的液晶板和外壳什么关系
1 举报
  • 李伟强: 液晶板就是安装在金属外壳上 底盒和面盖塑料的

PCB11102546

2019-1-25 09:02:31
电源次级为啥要分割地,直接连一块不可以吗
1 举报
  • 李伟强: 他们说DC转DC哪里的铺地耀独立,其实我觉得没必要分开

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分