电源技术william hill官网
直播中

王娟

7年用户 462经验值
私信 关注
[问答]

可调电源输出功率足够大时,为什么负载消耗电流越大,电压会变低?

一个5V/3A的可调电源,接入设备后测得显示电流消耗是700ma,末端电压降到4.85-4.89V。如果瞬间电流达到1A左右时,末端电压就会瞬间拉低到3.65-4.5V从而导致系统重启。为什么电压会拉低,输出功率足够啊

回帖(11)

贾飞世

2019-1-21 08:55:56
是不是阻值比较大分压太大导致后级电压低,布线应该要符合最大的电流才好。还有个原因是电源芯片限制了电流的大小,可以用负载来独立测试一下最大的输出电流。
举报

王娟

2019-1-21 08:57:42
板卡启动过程中瞬间电流会达到1A左右,启动完成之后稳定在700ma左右
举报

张敏

2019-1-21 08:58:26
4.85V是什么状态测的,板子正常工作状态么,用同一个电源应该无法正常进入系统啊,因为需要瞬间1A的时候就重启了
举报

王静

2019-1-21 08:59:28
3A的电源,过1A就挂了。这个有点不正常啊。
重点关注下原理图设计。
举报

贾埃罗

2019-1-21 08:59:47
要注意设计的原理时候有隐患,接触电阻之类的也是要注意的
举报

张宇

2019-1-21 09:00:00
会不会对启动电流估计不足、实际启动电流超过了电源的额定、使电源跌入保护状态?
举报

nhcp

2019-1-21 09:00:13
1. 调一下soft start,不行再看第二步
2. 输出端把电容换个大一点试试,应该是大信号出了问题
3. 不行再挑小信号环路
举报

杨万富

2019-1-21 09:00:21
这样看电源适配器动态响应速度  这种情况建议负载端电容容量。 还有就是上面说的 先排除你那线材是否有问题,接个功率电阻测下你的线压降是多少。
举报

马占云

2019-1-21 09:00:31
考虑一下线材是不是有问题,我们碰到过一次。输出电压4V,但是线材末端电压只有3.5V,更换线材之后好了
举报

陈银川

2019-1-21 10:48:09
关注原理图,在看一下PCB的电源功率走线。我猜测你中间是不是经过电源转化后给负载了,问题有可能出现在这边。
举报

wuzuizhiibin

2019-1-26 21:38:52
设计时没有考虑负载输出能力
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分