华秋商城
直播中

李涛

7年用户 1374经验值
私信 关注
[问答]

请问电源滤波器是否分直流交流 ?

我们有一台大功率的电动拖车,用48V的电池,里面还有个24V的PLC。其实应该让PLC单独供电的,但是当初设计的时候疏忽了,和电机共用一个电池,现在改也来不及了。现在PLC经常掉电。怀疑是电机干扰导致。但是额外再加个电池也来不及了。因此我们尝试着在PLC供电的地方串了一个 电源滤波器,也没效果。请问是不是我们没有把电源滤波器接好?是不是误用了交流的滤波器?或者是滤波器的功率不够?
谢谢!

回帖(6)

罗兰君

2019-10-10 08:19:20
另外,电源滤波器是不是一定要接地?我们的滤波器输入、输出都只有两根线。
举报

杨娟

2019-10-10 08:27:20
要弄清干扰性质,是电机反电势,可用滤波器改善,若是启动时大电流让电压瞬间跌落造成干扰,说明48v→24v转换不给力.试试在24v处并大电容或是并个24v锂电板.(容量不用很大的)
举报

李欣

2019-10-10 08:37:25
1. 电源滤波器分直流和交流两种,主要差别在直流偏置参数不一样。
2. 不接地时只有差模抑制能力,没有共模抑制能力
举报

王娜

2019-10-10 08:49:20
交流电源滤波器一般情况下也可用于直流,反过来不一定行,主要看电容是否有极性。
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分