485总线上挂着许多个485芯片,总线并联的电阻只需要一个吗?

485总线上挂着许多个485芯片,总线并联的电阻,是只需要一个,还是每个485芯片上都需要挂一个电阻?

回帖(11)

乔军

2019-10-31 08:57:04
总线并联只需要一个,那个是终端电阻,也叫匹配电阻,在总线两端各一个,所以485并联那边需要一个。

电阻的大小根据距离来定,具有抗干扰作用,主要是为了保证稳定性。当然,如果距离很近,似乎也可以不加,但是还是加上好。
举报

范佳慧

2019-10-31 09:10:30
485通讯AB两线,在主机A端加一电阻与正极相连,B端加一电阻与负极相连,这样提高抗干扰性,在实际应用中终端电阻都可以省了。
举报

黄淳

2019-10-31 09:16:26
你想想,如果每个上面都连一个,在总线上,不是这些电阻并联了么,这样的话,你算算终端电阻还有多大。所以只连一个。
举报

黄登高

2019-10-31 09:30:54
严格来说,终端电阻(485的120欧姆电阻)需要两个,长线两头的尾巴上各一个。
终端电阻长线时不能省略,否则由于反射会严重降低通讯质量和通讯可靠性。

至于3楼说的“主机A端加一电阻与正极相连,B端加一电阻与负极相连”,那是静态偏置电阻,用来使总线上没有数据时保持逻辑1的偏置,不管长线还是短线都不能省略