modbus tcp/ip id那个函数可以设置

通过tcp 走modbus    我从设备  slave id 是8  但是 函数管脚只能填ip地址 没有填id的管脚 ,这要怎么解决?
  • 2.PNG
  • 1.PNG

回帖(3)

小科ka

2019-12-10 09:32:00
MODBUS有一个设置单元ID的VI,那那个就可以了
1 举报
  • wp: 试过 不行的  这VI针对的是串口 会忽略tcp的实例请求
  • william hill官网
.PNG

王志博

2019-12-10 15:08:44
有一些第三方的modbus工具包,TCP的函数上直接有这个端口设置
举报

优加极点

2020-5-16 11:32:26
同问,上位机为PC,接一个485转以太网的串口服务器,串口服务器再接几个485的modbus从设备。也碰到楼主的问题,创建的TCP modbus主设备里只有IP地址的设置,没有从设备的ID号设置,不知道怎么解决
举报