这个卡有可能是高阻抗的卡,所以在悬空状态有电压,高阻抗的卡没办法直接卸掉电流,所以会有相应的电压信号,这个是正常现象。你的外部设备电压信号是2.5v而采集到的的电压信号是比10v大一点,这一点有可能跟你的这个接线方式有关,差分的接线方式还需要好好看一看。在测试时如果觉得采集的数据不对看,可以拿万用表和采集卡显示的数据对照着看。而且你的带读取采样 最好设置的点数不要和采样率一样,这样会影响卡的工作效率。