[问答]
请问labview选择信号这个vi怎么用,为什么不管输入选择怎么改变通道永远只显示ai0的数据?
开启该帖子的消息推送
请问
labview
选择信号这个vi怎么用,为什么不管输入选择怎么改变通道永远只显示ai0的数据?
回帖
(1)
王志博
2021-1-3 16:30:22
你用了对话框就别在选择器中接数据呀
你用了对话框就别在选择器中接数据呀
3
举报
JC:
请问下,什么意思
王志博
回复
JC:
你看看这个VI的说明,你的选择信号上连了数字量了,那个和对话框是实现同一功能的,你要用对话框就不要连接信号选择,用了信号选择就不要用对话框
JC
回复
王志博:
明白了,谢谢大神!!